BatiSpot

Je suis maçon et j'utilise un échafaudage sur une extension. Le contrôle visuel du matin suffit-il vraiment ?

Non, le contrôle visuel journalier doit être complété par une vérification trimestrielle approfondie par une personne compétente. Les deux niveaux et le registre sont requis.

Ce qu'il faut comprendre

La sécurité en hauteur repose sur un double contrôle complémentaire. Les articles R. 4323-69 et suivants du Code du travail imposent une vérification journalière visuelle et une vérification trimestrielle approfondie réalisée par une personne compétente, consignées au registre. S'en tenir au seul contrôle du matin laisse l'entreprise en défaut sur le volet trimestriel.

Sur le terrain

Un maçon construit une extension sur plusieurs mois avec un échafaudage de pied. Il assure l'examen visuel chaque matin mais planifie aussi la vérification approfondie trimestrielle pour rester en règle.

À retenir